RT 2005 quels changements pour l'architecte.

 
n°1883
edouard
Profil : aRootsien(e) d'acier
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 05-07-2006 à 13:23:29  profilanswer
 

Bonjour.
La RT 2005, est aplicable au second semestre 2005, et je voulais savoir ce que cela change vraiment pour l'architecte??
Faut il prouver dans la demande du permis de construire que le projet respecte la RT2005 ou est ce qu'il y a des conditions bien specifiques?
 
J'ai entendu parlé de beaucoup de chose comme parait il faire des bilans thermique, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens n'en savent pas plus que moi.
Merci pour vos réponses

mood
Partenaire
Posté le 05-07-2006 à 13:23:29  profilanswer
 

n°1885
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 05-07-2006 à 13:35:42  profilanswer
 

un bon calcul en thermique marche bien ...
 
en gros on ne fera plus ce qu'on veut .. ou presque....
 
ça va pas empêcher nos chers betonneux d'isoler pas l'intérieur...
QUEL DOMMAGE !!!!
 
pour moi, je m'occupe un minimum de la RT2005 ....
car en construction bois de base... (dite intelligente...)
cela fait longtemps que ce type de construction répond à la RT2005
 
sinon renseignes toi .. je sais que l'UNSFA prodigue quelques journées d'info et de formation ...
ce qui peut être utile pour tous...
surtout quand on ne sait pas ce que RT2005 veut dire...
 
Salutations à tous

n°1886
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 05-07-2006 à 14:30:54  profilanswer
 

Pour moi ça va être une grande première dans les semaines qui viennent. Je travaille presque exclusivement sur du bâti ancien, donc avec la RT on ne sait jamais trop ou on va...Dans cette mission je ne suis qu'AMO, avec pour objectif d'essayer d'organiser et de généraliser la démarche.  On a commencé par faire appliquer la RT 2000-15 sur un ancien corps de ferme en maçonnerie calcaire (murs 40 à 50 cm) destiné à accueillir 4 logement locatifs. En conception la chose est passée sans difficulté avec chaufferie granulés bois, isolation des murs 10cm panneaux de chanvre, combles laine de mouton projetée et récupération des EP pour utilisation intérieure, le tout pour un surcoût établi à 14% par rapport à une solution classique dans chacun des domaines...Mais la consultation des entreprises commence juste...Curieux de voir qui va répondre et à combien vont s'établir les coûts définitifs. sur le lot chauffage on sait, le reste on ne sait pas.  
 
On lance deux autres projets similaies, avec deux études thermiques basant les calculs sur la RT 2005 mais en fait, pour les réhab de bâtis de ce type, la thermique est presque moins problématique que le contrôle de l'hygromérie...
 
L'ADEME peut renseigner aussi...

n°1887
2a2m
Profil : aRootsien(e) d'argent
Note : 5/5 pour 1 vote
Posté le 05-07-2006 à 15:54:33  profilanswer
 

Ce qui va changer, c'est que lorsqu'une personne voudra déposer un PC, il sera obligé de fournir une étude thermique de sa construction avec le dossier. Un peu comme il se passe avec le diagnostique pour le plomb, l'amiante, les termites... lorsque l'on veut revendre une bâtisse.
 
Ce sont les constructeurs de MI qui vont être contents... :twisted:

n°1892
edouard
Profil : aRootsien(e) d'acier
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 06-07-2006 à 12:14:04  profilanswer
 

Citation :

Ce qui va changer, c'est que lorsqu'une personne voudra déposer un PC, il sera obligé de fournir une étude thermique de sa construction avec le dossier.


 
Donc si je comprend bien, il faut joindre une étude thermique avec le PC, mais est ce pour tout type de PC ou juste pour l'habitat individuel?
Le problème que je me pose c'est qu'il vas être dificile d'obtenir des études thermiques puisqu'il vas y avoir une explosion de la demande.
Autre question, les formulaires de permis sont ils différents?
 
Enfin, j'espère que ces nouvelles restrictions von permettre de réelement proposer une bonne qualité thermique, car l'immeuble dans lequel je loge, est censé respecter la RT2000, mais la réalité est bien loin des conssommation theorique.
Il y a parait il, des sociétés de thermiques qui vendent des bilans bidon à tour de bras pour satisfaire les pavilloneurs et les promoteurs bas marché!!

n°1893
redcube
Profil : aRootsien(e) de marbre
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 06-07-2006 à 16:46:27  profilanswer
 

Je doute que cette RT 2005 puisse être mise en route si vite car les logiciels de calculs ne sont pas encore disponibles...  
 
De toute facon ca ne pourra s'appliquer qu'aux ERPs et autres bâtiments publics à grande consommation energetique. Je vois mal le particulier payer un ingénieur pour calculer son pavillon de 80 m2....

n°1895
2a2m
Profil : aRootsien(e) d'argent
Note : 5/5 pour 1 vote
Posté le 06-07-2006 à 16:59:17  profilanswer
 

Eh ben pourtant, si. Mise en place de ce système pour tous les PC déposés à partir de septembre 2006.

n°1896
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 06-07-2006 à 17:38:42  profilanswer
 

l'expérimentation en fonction de la bonne volonté, j'y crois, la généralisation à l'automne 2006, je n'y crois pas mais alors pas du tout. Sur ma région les BE thermiciens capables de répondre se comptent sur les doigts d'une main. Je vous rapelle :
 
- que tout projet d'habitat collectif est sensé faire l'objet d'une étude assainissemnt
- que les maisons départementales des handicapés sont censées faire appliquer des prescription d'adaptabilité dans les logements, sur la base de décrets qu'on attend depuis un an.
- que tous les marchés de maîtrise d'oeuvre de plus de 4000 € sont censés se dérouler en procédure adaptée.
- que toutes les opérations HQE sont censées faire l'objet d'un suivi diagnostic.
 
Chez moi rien de tout cela...Et chez vous ?
Alors la RT 2005 à l'automne...Parole, Parole ! Comme dirait l'autre (architecte aussi)

n°1897
2a2m
Profil : aRootsien(e) d'argent
Note : 5/5 pour 1 vote
Posté le 06-07-2006 à 22:55:27  profilanswer
 

Bien sur Maitre Noffo :wink:  
 
Je ne dis pas qu'elle sera appliquée en septembre, d'après les infos que l'on a dans ma région, elle entrerai en vigueur en septembre. Après, on sait comment marche la France.... (à l'envers...).
 
En effet, il y a le problème de l'offre et de la demande, et je ne suis pas sûr que les BET puissent répondre à celle-ci...
 
Sinon, dans tes 4 points, quelques une s'appliquent quand même... en fin chez nous... comme par exemple :
 

Citation :

que les maisons départementales des handicapés sont censées faire appliquer des prescription d'adaptabilité dans les logements


 
et,

Citation :

que toutes les opérations HQE sont censées faire l'objet d'un suivi diagnostic


 
et,  

Citation :

que tout projet d'habitat collectif est sensé faire l'objet d'une étude assainissemnt


 
En ce qui concerne  

Citation :

que tous les marchés de maîtrise d'oeuvre de plus de 4000 € sont censés se dérouler en procédure adaptée.


je ne sais pas encore, il faudrait que je me renseigne...

n°1898
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 07-07-2006 à 01:56:52  profilanswer
 

Le diagnostic de performance énergétique est reporté à l'automne
L'obligation d'un diagnostic de performance énergétique lors des ventes de biens immobiliers, initialement prévue le 1er juillet 2006, est reportée à l'automne. Le décret d'application de l'ordonnance du 8 juin 2005 sur le logement et la construction, qui décrit le contenu, la forme et les modalités d'établissement de ce diagnostic, n'est pas encore finalisé a précisé la Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et
de la Construction (DGUHC) dans un communiqué.
Ce report est justifié par le besoin "d’achever la mise au point des textes et la bonne information de tous les professionnels chargés de son application".
 
La DGUHC précise qu’une méthode de calcul de la performance énergétique des logements chauffés individuellement est mise à disposition des professionnels sur le site du ministère. www.logement.gouv.fr. Les professionnels peuvent donc dès à présent se préparer à la mise en application de cette méthode. Baptisé 3CL-DPE (calcul conventionnel des consommations des logements pour le diagnostic de performance énergétique), cet outil basé sur un tableur comporte deux versions : pour la maison individuelle et pour les bâtiments collectifs.
Le décret et les arrêtés d’application lorsqu’ils paraîtront, et d’autres documents d’aide à l’établissement du diagnostic seront également disponibles sur ce site.
 
http://www.logement.gouv.fr/articl [...] ticle=5723
 
http://www.logement.gouv.fr/IMG/zi [...] 06-web.zip
http://www.logement.gouv.fr/oc1318
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pd [...] fs-3CL.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/do [...] in2006.doc

n°1942
docpsyko
Profil : aRootsien(e) d'or
Note : 4/5 pour 4 votes
Posté le 15-07-2006 à 15:24:22  profilanswer
 

Citation :

pour tous les PC déposés à partir de septembre 2006.


oui, mais QUI va vérifier la validité des études fournies? les instructeurs de PC ne sont absolument pas formés. Etudes "bidon" en perspective... ;)

n°1943
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 15-07-2006 à 15:55:40  profilanswer
 

ah mais mon cher docpsycho .. je suis tout à fait d'accord...
 
au vu de la grande concentration actuelle (et oui on ferme des subdivision DDE pour les concentré ... c'est moins cher!!!), on va rire..
dé jà le code urbain pour certains c'était difficile...
la thermique on n'en parle pas..
on va se preparer de LONGUE nuit je crois  ;-)

n°2489
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 18-01-2007 à 10:57:26  profilanswer
 

RT 2005, 5 mois après sa mise en application théorique...Ou en est-on ?
 
Chez vous, je sais pas mais chez moi, nulle part !!!! :lol:  :lol:  
 
Déjà, la base de donnée "officielle" sur la RT n'est pas à jour (www.rt2000.net)...Si vous essayez de taper RT2005.net ou .fr vous allez avoir des surprises  :roll: .
 
...Je vois toujours passer des PC validés, pour des réhabs lourdes, chauffées à l'électrique et isolées par 50 cm de laine de verre...Comme avant quoi...
 
A la quéstion passée (voir posts plus haut) "Qui contrôle le respect de la RT, je peux dire, chez moi en tout cas, personne. Confrères Bourguignons, ne vous e...erdez pas avec ce satané logiciel, vous perdez votre temps.
 
Noffo à plein gaz...de CO².

n°2490
Spoonman
Maître d'oeuvre
Profil : aRootsien(e) de bronze
Note : 2.9/5 pour 8 votes
Posté le 18-01-2007 à 13:40:29  profilanswer
 

Tout pareil dans mon coin de France.
La précédente RT n'est toujours pas appliqué, alors, pour la nouvelle... :lol:  
 :wink:

n°2491
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 18-01-2007 à 19:52:54  profilanswer
 

ouaip .. même discours dans le nord....
 
de plus .. dans le logmement collectif ...
rien ne suit ...
 
ils demandent toujours le moins cher (comme avant..)
mais en plus on doit répondre à tout ..
sans augmentation du prix ...
(et on s'assoit sur l'augmentation du coût de la construction..)
autant dire .. on est loin de l'allemagne ou de la suisse voir de l'autriche...
ils sont déjà bien devant nous..
sachant qu'ils ont beaucoup de référence en passivHaust et minergie...
moins de 30 Kw/h/m² jusqu'à 80 ....
 
ici en france on continue à faire du 250 KW/h/m²
kyoto on en est loin ...
de plus les maîtres d'ouvrages publics ne sont pas encore à jour...
limite on annulle certains projets car trop cher..
pourquoi ? parcequ'on répond à la RT2005....
avec l'isolant à l'extérieur...
et là ... rien à faire ..
on nous regarde drôle.. et on nous dit ...: " ... un bon paraing avec une bon polystyréne dedans chez pas mieux ?!!!!..."
et là on part sur un cours de thermique... et de point de rosée ... etc ...
autant dire .. on pisse dans un violon ....

n°2492
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 18-01-2007 à 21:37:24  profilanswer
 

merci à vous pour ces réponses, on se sent moins seul.
Vais quand même essayer de titiller le préfet par les cannaux zofficiels, on va voir si ça donne quelque chose...
 
Tiens, en parlant de prélât, je vois que cnevians est classé EA PRIZE maintenant...Savais même pas que ça existait sur aRoots...cnevians aRootsien hors classe...la classe  :D ...

n°2493
edredon
Profil : aRootsien(e) d'argent
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 18-01-2007 à 22:36:58  profilanswer
 
n°2494
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 19-01-2007 à 13:17:58  profilanswer
 

morbleu .... plus de 2000 posts ...
je suis fatigué d'un coup ....
 
bon je vais arrêter... je ne posterais plus ...
 
...nniiiiaaaA... je peux pas .... c'est viscérale ... :lol:

n°2669
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 02-04-2007 à 10:28:05  profilanswer
 

Citation :

Bâtiment - Environnement - Transformation d'un HLM de la DDR en immeuble à très faible consommation d'énergie
 
Le plus grand HLM allemand à très faible consommation d'énergie a été inauguré à Lichtenberg (quartier de Berlin). Ce "Plattenbau" (bâtiment d'habitation construit à partir de dalles préfabriquées) construit en 1974, a été rénové dans le cadre d'un projet lancé par l'agence allemande de l'énergie (Dena) et le Ministère fédéral de la construction et des transports (BMVBS). Après rénovation, les besoins en énergie de chauffage du bâtiment ont diminué de 30%, tombant sous la barrière des 70 kWh par m2 et par an. Ses émissions annuelles de CO2 ont diminué de 156.000 tonnes.
 
Les travaux de rénovation, d'une valeur de 8 millions d'euros, ont été mis en oeuvre par l'entreprise Howoge avec le soutien du programme de diminution du CO2 dans les bâtiments de la banque publique KfW.
Les 296 appartements, totalisant une surface habitable de 18.000 m2, ont été rénovés à l'aide d'une façade isolante de 12 centimètres d'épaisseur, l'utilisation de fenêtres haute isolation à triple vitrage et le raccordement du bâtiment à un réseau de chaleur.
Les coûts de la rénovation entraînent une augmentation du loyer de 77 centimes/m2 mais les économies d'énergie obtenues conduisent à une diminution simultanée de 53 centimes/m2.


Source : http://www.bulletins-electroniques [...] /41775.htm
 
...Un ange passe  :roll: ...Flap, flap, flap... (ça fait du bruit un ange outre-rhénan)

n°2670
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 02-04-2007 à 15:38:37  profilanswer
 

les anges outre-rhin .. sont élevés à la biére... un peu comme dans le nord.... ça fait du bruit...
 
mais bon ça montre une chose... nos chers amis outre-rhin ... la RT2005 .. ils nous rigolent au nez quand on en parle ... effinergie aussi d'ailleurs....

n°2683
hmami
Profil : aRootsien(e) de bronze
Note : 3.3/5 pour 23 votes
Posté le 14-04-2007 à 18:13:25  profilanswer
 

suis je victime de censure ?

n°2684
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 14-04-2007 à 19:47:23  profilanswer
 

Pourquoi donc  8O ???

n°2685
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 2.9/5 pour 27 votes
Posté le 15-04-2007 à 18:52:09  profilanswer
 

????

n°2789
capsilon
Profil : Newbie
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 18-07-2007 à 20:13:40  profilanswer
 

Bonjour à tous.
 
J'aimerais apporter quelques réponses à vos questions sur le RT2005.
Effectuant ce calcul de part ma profession, je tiens à informer qu'il existe des logiciels permettant d'effectuer ce calcul depuis la RT2000.
 
Tout PC (résidentiel ou tertiaire) déposés depuis septembre 2006 doit répondre à la RT2005.
Le maitre d'oeuvre doit fournir une fiche de synthèse thermique à la réception des travaux attestant que le bâtiment est conforme.  
Cette fiche de synthèses thermique  ne peut être émise qu'après avoir effectué le calcul de la RT2005 du bâtiment (matériaux, isolation, chauffage, ventilation, exposition, etc, etc, etc...).
 
Je suis d'accord avec vous que peut de personnes sont capables de vérifier les calculs même s'il est difficile de "tricher" sur les résultats.
Un BE faisant un calcul bidon se verra dans les résultat ou meme s'il triche sur les valeurs des matériaux, trop de points négatifs apparaitrons au final. Les logiciels respectent à la lettre la règlementation, et le fait de rajouter 4 pavés de verre peut nous rendre le bâtiment non conforme...
 
Si vous avez encore des questions sur la RT2005 (ou sur le DPE), n'hésitez pas à me les poser. Je suis pour un échange de connaissances entre nos métiers qui sont à l'oposés l'un de l'autre mais qui sont inséparable.


Aller à :
Ajouter une réponse
 

Architecture Art design culture photo cao dao informatique Pro écoles d'architecture